в продолжении темы об обработке деревянных стелажей и требования инспектора...
в коридоре клеевой потолок из пенополистерола, коридор является эвакуационным, инспектор требует обработать или снять.....
готовы обработотать но чем?? посоветуйте пожалуйста ....
Форумы:
согласны обработать но какими ??
составами для деревянных конструкций или тканевых основ?
уточняли в ижевске, но они ни чего не могли посоветовать....
) Спасибо попробуем с этой стороны подойти..
Не надо изобретать велосипед!
Сначала посмотрите сертификат на изделие. В нем должны быть указаны его параметры по горючести, воспламеняемости, распростарнению пламени, дымообразующей способности, токсичности. Посмотрите СНИП 21-01-97*, п. 6.25. И если Вы применили материла правильно - утрите нос инспектору.
Мы сталкивались с подобной ситуацией. И Вас хочу поставить в известность.
Внимательно прочитайте СНиП 21-01-97* п. 5.4 (первое предложение), и определите для себя, что такое горючие мат-лы и негорючие. А потом прочитайте п.40 ППБ 01-03.
Если в сертификате есть хотя-бы какая-нибудь группа горючести, то применять такие материалы для отделки путей эвакуации запрещено.
Какими грунтовками и шпатлевками обрабатываются изделия из пенополистирола???